			<title type="html"><![CDATA[Бронированный кабель для завода]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/24801/#p24801"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>На предприятие нужно тянуть питание от щита до нового станка. Длина около 200 метров, ток большой. В проекте указали АВБбШв сечением 4х70 мм2. Подскажите, что это за кабель, для каких условий подходит и на что обратить внимание при покупке.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ROFI]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/1299/</uri>
			</author>
			<updated>2026-04-23T07:55:18Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/24801/#p24801</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ответ: Бронированный кабель для завода]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/24802/#p24802"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для земли без защиты нужна двойная броня, чтобы грызуны и лопата не повредили. И как раз из доступных вариантов часто используют имнно авббшв с сечением 4х70 мм2. Ток он выдерживает нормальный. Посмотреть более подробные характеристики можно по этой ссылке <a href="https://dreamforum.ru/click.php?https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x70/" onclick="window.open(this.href); return false" rel="nofollow">https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x70/</a> . Перед покупкой уточните у продавца, на какой глубине можно прокладывать.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Wings]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/1300/</uri>
			</author>
			<updated>2026-04-23T07:59:21Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/24802/#p24802</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ответ: Бронированный кабель для завода]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://dreamforum.ru/post/24803/#p24803"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>При приёмке проверьте целостность брони и изоляции. Даже небольшое повреждение лент может привести к коррозии в земле. Попросите продавца сделать замеры сопротивления изоляции мегаомметром.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dzot]]></name>
				<uri>https://dreamforum.ru/user/1301/</uri>
			</author>
			<updated>2026-04-23T08:05:10Z</updated>
			<id>https://dreamforum.ru/post/24803/#p24803</id>